 防雷检测  防雷接地装置检测节选:

主要施工工艺检测合格性判定

   对于使用放热焊接工艺的大型接地网检测,尽量现场取样焊接点,对放热焊接头是否合格做判断。放热焊接exothermic welding在放热焊接模具内,利用金属氧化物与氧化还原剂的氧化还原反应生成金属单质,并通过所释放的反应热熔融连接母材,凝固成所需连接形式的一种焊接工艺。该工艺由放热焊剂、焊接模具、引燃剂、引燃装置及相关配套辅助工装组成,可熔融两种或多种母材完成特定连接形式。

放热焊接点外观和尺寸应符合下列规定:

1 放热焊接点母材焊接后应成一体,并应牢固,无松动现象;

2 放热焊接点范围内母材应被完全包裹;

3 当放热焊接点表面存在夹渣时,目测覆盖面积不应超过放热焊接点表面积的10%;

4 放热焊接点冒口不应低于焊接点高度

铜绞线放热焊接类型.jpg

5 放热焊接点收口处可存在少许细裂纹,但不应存在贯穿裂纹,其剖面不应存在贯穿性气孔或蜂窝状气孔;

6 放热焊接点接头抗拉强度不应低于导体抗拉强度下限值的90%。防雷检测.pdf

文件类型: .pdf 020bfd1606a9463b410c9bbde51e110e.pdf (626.17 KB)

微信图片_2021081011585012.jpg

独立避雷针检测合格性判定

对于独立的接闪杆避雷针、避雷塔,需要注意以下几点:
1、保护半径、保护范围判定

按设计图纸的防雷等级,依据滚球法计算保护范围是否符合实际需求;提前放电避雷针依据NFC17-102有关条款计算。

2、抗风强度

   依据设计图纸的抗风强度与避雷针避雷塔生产厂家提供的抗风强度进行比对,看是否达到设计要求;

3、独立避雷针垂直度,采用经纬仪等仪器,现场测量,偏差是否符合要求;

4、其他需要判断的情况

30米避雷针1.jpg