避雷线塔 GFW12接闪带塔避雷线塔选型表

发布时间:2020-11-05   来源:凯威防雷   浏览量:

 GFW接闪带塔避雷线塔选型,常规高度15米,20米,25米,30米,35米,40米等

  GFW接闪带塔(俗称避雷线塔,接闪线塔),加工依据是15D501《防雷与接地》相关内容要求,基本风压0.4或0.7KN/M2。

  GFW接闪带塔常规技术要求:

  钢材选用Q235B材质,在生产企业厂区加工,试拼装无误后热镀锌,镀锌厚度要求:厚度3-6mm的工件镀锌厚度不小于70um;其他厚度的工件不小于85um。主材、斜材、横材、包钢规格尺寸按15D501的规格要求,并采用标准或市场上负偏差最小的材料或大于规范要求的材料(主材L75*8代替图集的L75*7,大于15D501图集要求);各部件采用M16螺栓连接,包钢采用M16和M20螺栓连接。每个包钢的螺栓数量不少于12个。

  凯威接闪带塔的特色:除A段外,每段结构的上下各设置闭合的横材,其中下部的横材要做成内外双“口”交错型结构形式。方便安装,塔脚板可以在固定到基础之后,塔底主材与塔脚板进行焊接,做好防腐后。
30米接闪带塔.jpg
 

GFW钢结构接闪带塔参数表
编制:郑州凯威防雷技术有限公司
高度(m) 型号 基础 重量 跨度(米) 跨度/根开L 混凝土体积
20米 GFW1-1 JA-4 1275 40-80 1500 13.788
GFW1-2 JB-1 1275 40-80 6.88
25米 GFW1-3 JA-7 1700 40-120 1800 16.972
GFW1-4 JB-5 1700 40-120 10.368
30米 GFW1-5 JB-11 2218 40-160 2100 18.7
GFW1-6 JB-7 2218 40-160 13.14
35米 GFW1-7 JB-13 2845 60-160 2400 18.7
GFW1-8 JB-9 2845 60-160 13.14
40米 GFW1-9 JB-14 3747 80-200 2700 18.7
GFW1-10 JB-10 3747 80-200 13.14
编制:郑州凯威防雷技术有限公司
20米 GFW2-1 JA-6 1333 40-80 1500 16.972
GFW2-2 JA-6 1333 40-80 16.972
25米 GFW2-3 JA-8 1864 40-120 1800 21.372
GFW2-4 JB-5 1864 40-120 13.788
30米 GFW2-5 JB-11 2390 40-160 2100 18.7
GFW2-6 JB-7 2390 40-160 13.14
35米 GFW2-7 JB-15 3169 60-160 2400 27
GFW2-8 JB-13 3169 60-160 18.7
40米 GFW2-9 JB-16 4234 80-200 2700 27
GFW2-10 JB-16 4234 80-200 27